MI2088 通用接地/絕緣/避雷器/等電位連接測試儀
MI2088 = MI2123 + MI2124
功能包括:
- 雙鉗接地電阻測試
- 四極接地電阻測試
- 土壤電阻率測試
- 絕緣電阻測試
- 交直流電壓測試
- 電流有效值測試
- 壓敏電阻及過壓保護設備測試
- 等電位連接測試
技術參數:
絕緣電阻
- 測試電壓:50---1000V,以10V步進
- 電阻范圍:0---29.9G
- 分辨率:0.001;0.01;0.1;1;10;100M
- 精度:+(2%+2D)(0---199.9 M)
- 測試電流:>1mA
等電位連接測試(連續性測試)
- 顯示范圍:0.00-19.99-199.9-1999
- 精度:+(2%+2D)
- 測試電流:>200 mA
- 測試導線補償:有
- 自動極性轉換:有
連續性測試
- 顯示范圍:0.00--199.9--1999
- 精度:+(3%+2D)
- 短路測試電流:<7 mA
交直流電壓
- 范圍:0---600V
- 精度:+(2%+2D)
- 頻率范圍:45---65HZ和DC
接地電阻測試
- 顯示范圍:0---19.99K
- 分辨率:0.01;0.1;1;10
- 基本精度:+(2%+3D)(0---2K)
- 測試電壓:<40V 125HZ
- 短路測試電流:<20 mA
- 高抗干擾能力:有
接地電阻(地樁測試+鉗形接地電阻測試)
- 顯示范圍:0---1.999K
- 其它特點與四線地樁測試方法一致
接地電阻(雙鉗口方法)
- 顯示范圍:0---19.99---1000.0
- 精度:+(10%+2D)
土壤電阻率
- 測試范圍:0----1999WM
電流(有效值)
- 范圍:0---200A
- 分辨率:0.1;1mA;0.01;0.1;1A
- 精度:+(5%+5D)
- 頻率:50/60H
壓敏電阻及過壓保護設備測試:測試電壓50-1000V,500V/S,閾電流1mA
其它參數:
- 電源:四個1.5V電池
- 視覺及聲音報警:有
- 顯示:帶背景光的LCD顯示
- 記憶功能:能夠記憶1000個測試結果
- 計算機接口:RS-232接口
- 尺寸重量:265 × 110 × 185mm 1.7kg
- 保護等級:雙重絕緣保護
- 防護等級:IP54
- 工作溫度:0---40℃ 85%RH
- 電源自動關閉功能:有
標準配置:
- 主機
- 1.5米測試線
- 軟便攜包
- RS232電纜
- 紅、黑測試探頭
- 鱷魚夾
- EarthLink軟件
- 使用說明書
- 校驗報告
MI2088-20
- 標準配置
- 20米接地電阻測試導線
- 1米測試線
- 4.5米測試線2根
- 地樁4根
MI2088-50
- 標準配置
- 50米接地電阻測試導線
- 1米測試線
- 4.5米測試線2根
- 地樁4根
產品可選件