核心提示:簡介這是一種直接測量高壓導線電流的“鉗形”電流表,但它是開口的鉗形電流表。測量與讀數部分分開,無線傳送信號,操作人員同時在地面讀數,更為方便。技術特點將顯示屏安裝在絕緣桿、高架車上或直接拿在手里17米...
簡介 |
這是一種直接測量高壓導線電流的“鉗形”電流表,但它是開口的鉗形電流表。測量與讀數部分分開,無線傳送信號,操作人員同時在地面讀數,更為方便。
技術特點 |
將顯示屏安裝在絕緣桿、高架車上或直接拿在手里
17米遠程讀數
立即顯示讀數
可記錄多達四個讀數
900MHz非特許頻帶工作
新式加固傳感器、寬口傳感器
新式非導電性萬能卡盤
在導線上滑動具有1%精度
一個按鈕控制
技術參數 |
顯示并保持四個真有效值讀數 |
數據儲存和檢查 |
傳感器的電子閉合原理,不采用磁性物質,無活動部件,電子抑制外部電流以每秒3次速度更新讀數 |
可變換四種模式: |
① 保持四個讀數 |
② 在RUN模式下連續顯示讀數 |
③ 清除讀數 |
④ 關閉顯示屏 |
型號 | 6-120 |
---|---|
頻率 | 50Hz |
測量范圍 | |
額定電壓 電流 傳感器開距 |
0-69kV 0-5000A 6.35cm |
分辨率 | |
0-99.9A 100-1999A 2000-5000A |
1A 1A 2.00A |
精度 | |
安培 | ±1%±2位數 |
結構 | |
重量 控制 工作溫度 顯示 外殼 絕緣操作桿安裝 電池 |
1.37kg 一只按鈕操作 -30℃—+60℃ 5位數LCD 防水耐撞擊尿烷模壓 萬用夾頭適配器(不含絕緣操作桿) 2節9V堿性電池 |
無線電 | |
頻率 功率 距離范圍 |
916.48MHz 0.1mw 17m |
應用 |
斷開負荷前檢查電流
檢查負荷平衡度
檢查CT變比
潮流研究