核心提示:簡介這是一種用絕緣操作桿帶電測量線路導線上電能質量方面的儀器,是開口結構的傳感器,可以測量電流、真功率因素、總諧波畸變率和電流的方向。技術特點開口CT,電子閉合電路,無活動部件,測量時在導線上滑動,傳...
簡介 |
這是一種用絕緣操作桿帶電測量線路導線上電能質量方面的儀器,是開口結構的傳感器,可以測量電流、真功率因素、總諧波畸變率和電流的方向。
技術特點 |
開口CT,電子閉合電路,無活動部件,測量時在導線上滑動,傳感器對位置不敏感
防雜散磁場影響
測量8組數據
測量項目:電流、C前或遲后的功率因素、總諧波畸變率(THD)
電流方向(潮流)
±1%精度
阻燃外殼、抗撞擊、防水、寬廣的使用溫度
不導電的萬用接頭
技術參數 |
型號 | 8-061 XT Plus | 8-062 Plus |
---|---|---|
頻率 | 60/50Hz | 60/50Hz |
測量 | 8個讀數 | 8個讀數 |
真電流有效值 | 1-2000A | 5-2000A |
功率因素 | 遲后0.01—C前0.01 | 遲后0.01—C前0.01 |
電流的總諧波畸變率 | 1-100% | 1-100% |
電流方向 | 電流進或出 | 電流進或出 |
分辨率
|
||
電流 | 1-99.9A 0.1A | 1-99.9A 0.1A |
電流 | 100-2000A 1A | 100-2000A 1A |
功率因素 | 1.0-0.01 | 1.0-0.01 |
電流的總畸變率
|
||
0.1%-10% | 0.1% | 0.1% |
>10% | 1.0% | 1.0% |
精度
|
||
電流 | ±1%+2讀數 | ±1%+2讀數 |
功率因素 | ±0.01(C前0.71—遲后0.71) | ±0.01(C前0.71—遲后0.71) |
電流的總諧波畸變率 | ±1%(0-25%) | ±1%(0-25%) |
測量范圍
|
||
電壓 | 600V—500kV | 600V—500kV |
物理參數
|
||
傳感器開距 | 6.35cm | 9.8cm |
重量 | 1.05kg | 1.71kg |
工作溫度 | -20℃ — +70℃ | |
顯示 | 圖顯示 | |
外殼 | 抗撞擊和防水的模壓尿烷 | |
控制 | 一只按鈕操作 | |
操作桿安裝 | 萬用接頭 | |
電池 | 9V堿性電池 | |
EEC標準 | ||
選件
|
||
硬質箱 | 7-044型 |
應用 |
通過一次回路的調查,正確確定功率因素補償裝置的安裝位置
調查一次線路諧波情況
檢驗與IEEE519兼容的情況
鑒定電能質量問題